如何防治SBS防水卷材铺贴质量通病? [ 悬赏小图标 悬赏分:10 ]

提问者:匿名  浏览次数:241  

答复共1条

  • 2023/5/10 网友:防水专家

    在地下室防水工程中,SBS防水卷材得到普遍的推广和应用。但是在施工中,由于各种各样的原因,往往出容易出现防水卷材与基层粘结不牢、空鼓、卷材搭接不符合要求等质量通病,影响整体防水工程质量。那么,实际施工中如何规避和防范出现这些质量通病,提升SBS防水卷材铺贴的合格率呢?

    一、接头搭接长度过短。

    对策:严格控制搭接接头长度,确保接茬处搭接长度。

    1、在对所有防水施工人员进行交底时明确要求,搭接长度不能少于10cm。

    2、防水施工时,派管理人员加大监督力度,有效控制搭接长度。

    二、基层平整度差。

    对策:增加基面清理整平力度,确保基面平整误差<4mm,表面平整且无异物。

    1、铺设前应清除基层表面杂物,砂子、石子、残留砂浆等应清理干净。

    2、表面有凹陷的用水泥砂浆抹平。

    三、阴阳角未做特殊处理。

    对策:阴阳角粘贴加强层,确保阴阳角加强层全部铺设。

    1、阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角小半径50mm,阳角小半径20mm。

    2、在阴阳角做成圆弧角后,铺粘卷材作加强层,以阴阳角为中心两边宽度均为250mm。